Download : [사회과학] 화학공장 화재 및 폭발사고사례.ppt




사고현장
o 설비배치도
[그림2]
라. 反應(반응)기 사양
- 용 량 : 3㎥
- 크 기 : 직경 1.5m × 높이 1.8m
- 재 질 : Stainless Steel
부속품 : 콘덴서 1기 믹서 W/Motor(15kW, 일반형) 1기 원료 및 촉매 투입Funnel 2기

마. 시스템 개략도
[그림3]
…(생략(省略))


순서




[사회과학] 화학공장 화재 및 폭발사고example(사례)

설명


[사회과학] 화학공장 화재 및 폭발사고사례 , [사회과학] 화학공장 화재 및 폭발사고사례인문사회레포트 , 사회과학 화학공장 화재 폭발사고사례



Download : [사회과학] 화학공장 화재 및 폭발사고사례.ppt( 25 )


다. 약3시간 후에 反應(반응)이 완료되면 反應(반응)기의 온도가 내려간다.레포트/인문사회



사회과학,화학공장,화재,폭발사고사례,인문사회,레포트


[사회과학] 화학공장 화재 및 폭발사고example(사례)

[사회과학]%20화학공장%20화재%20및%20폭발사고사례_ppt_01.gif [사회과학]%20화학공장%20화재%20및%20폭발사고사례_ppt_02.gif [사회과학]%20화학공장%20화재%20및%20폭발사고사례_ppt_03.gif [사회과학]%20화학공장%20화재%20및%20폭발사고사례_ppt_04.gif [사회과학]%20화학공장%20화재%20및%20폭발사고사례_ppt_05.gif [사회과학]%20화학공장%20화재%20및%20폭발사고사례_ppt_06.gif
화학공장 화재 및 폭발사고事例(사례)

속보번호: CCPS-9801
날짜 : 1998년 03월
업종 : 화약제품제조업
기인물 : 反應(반응)기
재해유형 : 화재폭발
피해정도 : 사망1명,부상37명
題目(제목) : 反應(반응)기에서 인화성물질의 증기가 누출되어 폭발과 화재가 발생
┌────────┐
│ 화재폭발 사고 │
└────────┘

1998. 3. ○○ 17:50분경 부산광역시 사하구 ○○동에
소재한(주) ○○의 反應(반응)기에서 인화성물질의 증기가 누출 되어 폭발과 화재가
발생하므로써 반경 1㎞이내의 공장과 주 택이 파손되는 등 사망 1명과 37명의
중경상자가 발생하였음.
1. 사고발생 개요
가. 사고발생 공정도
※ 1Batch : 9시간
원료투입
교 반
승 온
반 응
검 화
출 하
2. 사고발생 설비

원료인 메틸알콜, 이소프로필알콜, 메틸아크릴레이트, M...

화학공장 화재 및 폭발사고事例(사례)

속보번호: CCPS-9801
날짜 : 1998년 03월
업종 : 화약제품제조업
기인물 : 反應(반응)기
재해유형 : 화재폭발
피해정도 : 사망1명,부상37명
題目(제목) : 反應(반응)기에서 인화성물질의 증기가 누출되어 폭발과 화재가 발생
┌────────┐
│ 화재폭발 사고 │
└────────┘

1998. 3. ○○ 17:50분경 부산광역시 사하구 ○○동에
소재한(주) ○○의 反應(반응)기에서 인화성물질의 증기가 누출 되어 폭발과 화재가
발생하므로써 반경 1㎞이내의 공장과 주 택이 파손되는 등 사망 1명과 37명의
중경상자가 발생하였음.
1. 사고발생 개요
가. 사고발생 공정도
※ 1Batch : 9시간
원료투입
교 반
승 온
반 응
검 화
출 하
2. 사고발생 설비

원료인 메틸알콜, 이소프로필알콜, 메틸아크릴레이트, MMA 등을 핸드 펌프로
反應(반응)기에 투입하고 촉매를 깔대기를 통하 여 투입하고 맨홀을 닫고 원료공급
배관에 설치된 차단밸브 를 잠근다. 발열반 응에 의하여 反應(반응)기 내부의 온도가 75℃
정도까지 올라간다.
反應(반응)기의 온도가 내려가기 스타트하면 가성소다를 투입하여 점 화한다. 먼저 교반기를 돌리면서 反應(반응)기 자켓에 스팀을
서비스하여 온도를 65℃까지 올린 후 스팀 공급을 중단하고 反應(반응)기 상부에 설치된
콘덴서에 냉각수를 투입한다.
나. 공정설명(說明)

o 공장위치도  [그림 1] 
다.
Total 7,525건 427 페이지

검색

REPORT 73(sv75)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

aka.co.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © aka.co.kr All rights reserved.